燃煤蒸汽锅炉常见故障(燃气锅炉常见的故障及处理方法)

发布日期:2024-11-20 18:31:08 更新时间:2024-11-22 01:00:47 浏览次数:4996  

1、蒸汽锅炉故障排除

   这种问题你什么都不要怀疑,是蒸汽管道腐蚀后有泄漏的地方了,因为你的蒸汽管道有保温层,所以你会看不清楚。只看到有热水出来。赶紧修理,以免蒸汽伤人。 锅炉水不要装多了,按说明书规定,还有看汽水分离气有没有问题,炉火温度也要按说明书,不要过猛,再检查你的管系有没有漏水,重点检查接头处!

燃煤蒸汽锅炉常见故障(燃气锅炉常见的故障及处理方法)

2、燃煤 蒸汽锅炉保养及维修方法 越详细越好

   锅炉保养可分为干保养和湿保养两种,干保养就是把炉内水排干,在锅筒内放入石灰或硅胶等干燥剂,然后密封,但比较麻烦就是定期要开看石灰是否干燥,硅胶有没有变色。湿保养是在锅炉内部注满水,在水中加入保养药剂,再对锅炉密封,只要保养药剂浓度够量,可以保证锅炉内部不结垢,不腐蚀。检测方法相对简单,测炉水中的PH值就可以。同时湿保养的成本可能要比干保养的低。 锅炉燃料消耗量计算公式和方法 b—锅炉燃料消耗量,kg/h?dsh—过热蒸汽产量,kg/h?hsh〃—过热蒸汽焓,kj/kg hfw—锅炉机组入口处给水焓,kj/kg?dss—不通过过热器的饱和蒸汽抽取量,kg/h?hss'—饱和蒸汽焓,kj/kg?dbl—锅炉排污水流量,kg/h?h'—饱和水的焓,kj/kg?qet—其他利用热,kj/kg qar—燃料收到基低位发热量,kj/kg?ηb—锅炉效率,%

燃煤蒸汽锅炉常见故障(燃气锅炉常见的故障及处理方法)

3、燃气锅炉常见的故障及处理方法

   燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: (1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (3)热继电器开路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动) 排除措施: (1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: (1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大 排除措施: (1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: (1)点火变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适 排除措施: (1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重新调整 (4)重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (3)风量太大,出现白气 排除措施: (1)重新调整气压,清理滤网 (2)重新调整 (3) 重新调整 5、冒白烟 故障原因: (1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低 排除措施: (1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: (1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长 排除措施: (1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: ()热继电器开路 ()清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: ()电磁阀烧坏 ()检查线路并修复 ()减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: ()间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 ()换新 ()重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: ()风量太大,出现白气 排除措施: () 重新调整 5、冒白烟 故障原因: ()排烟温度较低 排除措施: ()采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: ()燃气含氢量高,过氧量大生成水 ()降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 启药业的仪器监测工 煤种的适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调整能力强、灰渣综合利用率高 赞同0|

4、燃气蒸汽锅炉燃烧机如何选择常见故障及处理

   天然气锅炉调整燃烧机进气大小方法是在压力开关上调整或安装节流阀控制。 ① 将防爆口上的超压开关及防爆针拆下,取出介质温度传感器,取出超温开关。 ② 将显示屏上的真空目标设置为°,在小 火预吹风时燃气蝶阀一般在 /%左右),将风门调节到理 想的位置。 ⑩ 在调试过程中应随时观察燃气压力表变化,如压力达不到要或 波动过大则机组可能无法正常燃烧。让燃烧器在小火位置运行,将风压开关顺时针旋转刻度盘,直到 燃烧器锁定,然后再将刻度盘逆时针旋转mbar。 这个是燃烧器的毛病,你需要请有相关工作经验(燃烧器)或者像我们这样的专业技术人员对燃烧器的运行状况进行分析。维护。

电修坊
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。